Jump to content

Recommended Posts

Posted

Hi

I'm trying to set up Modbus RTU communication between FX3U PLC and a weigh module.

I would use the ADPRW command using 0X03 to read the 16 bit Holding Register but in the weigh module the Data Address/Holding Register of the value I want to get is 400047 - 400048.

How to translate the value in 16 bit?

 

Thanks,

Fabio

Posted (edited)
1 hour ago, fabio_fabio said:

@ Neverov, 

Я не понимаю. 

 

Стр. 27.   https://www.aandd.jp/products/manual/balances/ad4212l.pdf У    меня есть адрес данных, по которому можно прочитать значения с ведомого устройства.

Адрес нужного мне значения - 6 цифр. Вы предлагаете сбросить один ноль, а затем преобразовать его из шестнадцатеричного в двоичный?

Sorry I didn't one zero.
Drop 4.
Look at registers 46-49.

If you are reading DWORD register. It happens that LOW WORD and High WORD are reversed.

An example from the manual on INVERTER FR-A800

https://pastenow.ru/ab746a0c4d9d4980d928e7944c390553

 

p.s. Sorry, but the site still does not allow image attachments.

Edited by Neverov

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...